نحوهكنترلاينورترهاي SIEMENS از طریق شبکه PROFIBUS-DP

در ابتدا لازم است اطلاعاتی راجع به CONTROL WORD, STATUS WORD ها ارائه شود.

کانالهای انتقال اطلاعات با MICROMASTER4:CYCLIC, ACYCLIC بصورت زیر می باشد:


انتقال اطلاعات از طریق CYCLIC:

از طریق این کانال میتوان علاوه بر انتقال اطلاعات کنترلی اینورتر پارامترهای اینورتر را نیز ارسال نمود.ساختار اطلاعات در اینجا بصورت PROFIDRIVE PROFILE V2.0 بوده و به نام PPO(PARAMETER PROCESS DATA OBJECT) در هر تلگرام ارسالی توسط PPO دو ناحیه مختلف اطلاعات مانند شکل زیر وجود دارد:


PZD(PROCESS DATA AREA): شامل CONTROL WORD ها و WORD ها و مقادیر دریافتی از طرف اینورتر این مقادیر از طرف PROFIBUS-DP ارسال و دریافت می گردند و شامل مقادیر کنترلی اینورتر شامل دستورات حرکتی و مقادیر سرعتهای حرکتی و مقادیر فیدبک سرعت اینورتر می باشد.

PKW(STATUS PARAMERE AREA):جهت خواندن و نوشتن پارامترهای اینورتر.

جهتايجادشبكه Profibus-DP براياينورترهایزيمنس تنظیمات زیر را در PLC باید انجام دهیم:

در قسمت HW CONFIG روی DP مربوط به CPU کلیک راست کرده و گزینه ADD MASTER SYSTEM را انتخاب میکنیم.

GENERAL PROPERTIES تنظیمات به شبکه

آدرس DP مربوط به CPU 2 در نظر گرفته شده است.

CATALOG ADDITIONAL FIELD DEVICES SIMOVERT


با DRAG &DROP می توانیم MICROMASTER VH V,D شبکه DP ایجاد کنیم و آدرس آنرا تعیین کنیم.








تنظیمات روی اینورتر SIEMENS:

پارامترهایی که می بایست تغییر کند


پارامتر P0918:آدرس شبکه DP اینورتر در صورتیکه توسط DIP SWICH روی برد تنظیم نشده باشد میتوان بصورت نرم افزاری آدرس DP را تنظیم نمود

P0700 محل دریافت دستورات حرکتی

P1000 محل دریافت فرکانس حرکتی

P0251,R2050 جهت استفاده در پروسه BICO

P0927:با تنظیم بیت به بیت این پارامتر میتوانیم منبع تنظیمات پارامترهای اینورتر را مطابق شکل زیر تنظیم کنیم:


soltani, 8/9/12