در این news به بررسی نمایش f0070 بر صفحه نمایش درایوهای میکرومستر و بررسی موارد احتمالی پرداخته می شود. معمولا این فالت بر روی درایوهایی که در شبکه profibus قرار گرفته اند و با cpu plc 300/400 کنترل می شوند، رخ می دهد. نمایش این فالت بیانگر این موضوع می باشد که ارتباط شبکه پروفی باس دچار مشکل شده است.
با نمایش این فالت دو حالت وجود دارد:
1- در صورتی که این فالت ناشی از ایجاد یک نقص و یا اشکالی در ارتباط شبکه با cpu باشد، چراغ ماژول پروفی باس بر روی درایو نارنجی می شود.
2- در صورتی که این فالت ناشی از قطع ارتباط بین شبکه پروفی باس و درایو باشد، چراغ ماژول پروفی باس قرمز خواهد شد.

در این news به بررسی موارد احتمالی که موجب می شود چراغ ماژول پروفی باس زرد شود، می پردازیم:
1- ضعیف بودن سیگنال پروفی باس: ضعیف بودن سیگنال پروفی باس می تواند به دلایل زیر باشد:
- وجود سیگنال ها و یا اینترفیس های الکتریکی موجود در محیط
- طولانی بودن کابل پروفی باس
- نصب نادرست کانکتورها
- نادرست بودن terminatin bus
کابل پروفی باس بایستی که چک شود. با استفاده از یک اسیلوسکوپ می توان کابل پروفی باس چک شود
استفاده از یک PROFIBUS TESTER (6SE7187-0AA01-0AA0) نیز ابزار مفیدی جهت تست کابل پروفی باس می باشد.

2- ضعیف بودن کانکشن پروفی باس: این امر می تواند ناشی از این باشد که کانکشن و یا کانکتور پروفی باس نصب نشده است و یا باس کانکتور دچار مشکل شده است و یا به درستی داخل کابل پروفی باس ست نشده است. با یک مولتی متر استاندارد می توان این مشکلات احتمالی را چک نمود.
3- در نظر گرفتن مشکلات خارجی: وجود نویز در محیط، ایجاد آشوب (DISTURBANCES) توسط نودهای دیگر موجود بر روی شبکه PROFIBUS و ERROR های برنامه PLC از جمله این موارد می باشد.
وجود نویز و یا ترافیک اطلاعاتی نیز موجب ایجاد چراغ نارنجی و نمایش F0070 می شود. یعنی زمانی که تعداد ورودی و خروجی های موجود بر روی باس شبکه، بیش از حد باشد می بایست این ترافیک اطلاعاتی را کاهش دهیم؛ بدین ترتیب که با افزودن یک کارت CP یا (COMMUNICATION PROFIBUS) در کنار CPU ایجاد تغییر در برنامه SIMATIC MANAGER به این هدف می رسیم.

به طور کلی نتیجه می گیریم:
در صورتی که هنگام نمایش فالت CPU استپ شود، بایستی پورت های پروفی باس موجود روی CPU و درایو چک شود. در صورتی که هنگام نمایش فالت CPU استپ نشود، CPU مشکلی در شبکه پروفی باس مشاهده نمی کند.