اطلاعیه‌های انجمن: S7 1200 cpu update firmware
برای آپدیت کردن مراحل زیر را دنبال میکنیم :
1- یک مموری کارت SIMATIC MC 24MB خالی را داخل یک sdکارت خواندنی نوشتنی که به کامپیوتر وصل شده است قرار میدهیم .
* توجه شود که برای پاک کردن محتوای مموری نباید از فورمت ویندوز استفاده کرد در غیر این صورت مموری کارت دیگر قابل استفاده نخواهد بود.
*برای نمایش محتوای مموری کارت و پاک کردن آن میتوان از windows explorer استفاه کنید .
2- آپدیت firmware را برای مدل cpuخود دانلود کنید .
http://support.automation.siemens.com/WW...aller=view
پس از دانلود آن را انتخاب کنید و مقصد فایل را مموری کارت قرار دهید و سپس عمل انتقال و نصب را شروع کنید . پس از اتمام مموری کارت شامل “FWUPDATE.S7S” directory و S7_JOB.S7S”“خواهد بود .
*توجه شود که CPU هنگام آپدیت در حال اجرای برنامه دیگری نباشد .
3- مموری کارت را داخل CPU قرار دهید اگر CPU در حالت RUN باشد به حالت STOP میرود . و چراغ LED ((MAINT روشن میشود . جهت نشان دادن اینکه مموری کارت نیاز به ارزیابی دارد .
4- CPU را برای شروع آپدیت به منبع تغذیه وصل کنید
برای راه اندازی CPU میتوان یا از عوض کردن حالت STOP به RUN و یا از MEMORY RESET استفاده کرد
پس از راه اندازی مجدد CPU آپدیت در حال کپی شدن بر روی مموری است چراغ RUN/STOPبه طور مرتب زرد و سبز میشود به معنی اینکه اطلاعات در حال کپی شدن است وقتی چراغ RUN/STOP کاملا زرد شد و چراغ MAINT شروع به چشمک زدن کرد پروسه UPDAIT تمام شده .
مموری کارت را برمیداریم
5- پس از جدا کردن مموری کارت CPU را مجددا راه اندازی میکنیم
*در صورتی که بخواهیم به جای ارتقا به یک ورژن بالاتر CPU را به ورژن پایین تر مجهز کنیم بایستی CPU را FACTORY RESET کنیم .
update for the S7-1200 as from V3.0 in STEP 7 (TIA Portal) by means of the web server
برای آپدیت V3.0 امکان اینکه ازweb server جامع update کرد وجود دارد برای این کار ابتدا باید امکان دسترسی web server خود را فعال کنید .
برای این کار برروی فولدر plc خود راست کلیک کرده واز گزینه properticگزینه web server را انتخاب کنید و سپس گزینه enable web server on this module را انتخاب کنید .

1-فایل firmware را برروی مموری ( هارد دیسک ) خود باز کنید .
2-وارد internet explorer شده و آدرس IP خود را وارد نمایید
3-پس از ظاهر شدن صفحه web enter را بزنید
4- پس از logninشدن update افزار خود را انتخاب کنید
5- update
6-cpuخود را در حالت stop قرار داده برای این کار از go to stop استفاده کنید .
7- گزینه browse را برای فراخوانی update که برروی ذخیره کرده اید انتخاب کنید (FWUPDATE S7S

8-برنامه را LOAD کنید چراغ RUN/STOP و MAINT چشمک میزند
9- در صورت DOENLOAD موفق RUN/STOP چشمک میزند

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به قشم ولتاژ می باشد. طراحی و اجرا توسط